 楼主| 发表于 2022-9-7 21:00 | 显示全部楼层
100°C 时PT100 的电阻是138.51 欧,通过电阻的电流:5 / 470 = 0.0106A  ,电压降大约是1.47V 。
运放IC1-4 放大约3.4 倍,输出端电压就是5V 。

其他温度值也可照此方法计算。

点评

[attachimg]450820[/attachimg] pt100=100 [attachimg]450821[/attachimg] pt100=105 [attachimg]450822[/attachimg] pt100=110 [attachimg]450823[/attachimg] pt100=115 [attachimg]450824[/attachimg] pt100=120  详情 回复 发表于 2022-9-8 13:15
今天用软件仿真了一下,前面的数据都是对的,就是最后输出不对[attachimg]450817[/attachimg][attachimg]450817[/attachimg][attachimg]450819[/attachimg] 因为仿真软件中有些元件没有,所以电路中的9013换成了2N55  详情 回复 发表于 2022-9-8 11:22
发表于 2022-9-8 11:22 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2022-9-7 21:00
100°C 时PT100 的电阻是138.51 欧,通过电阻的电流:5 / 470 = 0.0106A  ,电压降大约是1.47V 。
运放IC1- ...

今天用软件仿真了一下,前面的数据都是对的,就是最后输出不对

vr2调到最小,pt100为138.5Ω

vr2调到最小,pt100为138.5Ω

pt100=138.5Ω

pt100=138.5Ω

因为仿真软件中有些元件没有,所以电路中的9013换成了2N5551,9015用2N5401代替的。

vr2=5k,pt100=100Ω

vr2=5k,pt100=100Ω

点评

你测量一下IC1-2 的输出端电压是多少伏? 应该1V 多点。如果此处电压过高,就会造成温度输出电压达不到设计值。  详情 回复 发表于 2022-9-8 21:40
发表于 2022-9-8 13:15 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2022-9-7 21:00
100°C 时PT100 的电阻是138.51 欧,通过电阻的电流:5 / 470 = 0.0106A  ,电压降大约是1.47V 。
运放IC1- ...


100.PNG
pt100=100
105.PNG
pt100=105
110.PNG
pt100=110
115.PNG
pt100=115
120.PNG
pt100=120
125.PNG
pt100=125
130.PNG
pt100=130
138.5.PNG
pt100=138.5

点评

犯了一个低端错误。 把R14 换成8K2 就可以了。就像18 楼 my1048 那样改一下。  详情 回复 发表于 2022-9-14 20:13
电路没问题,要细调VR1和VR2,R14换成27K。仿真100欧时调节VR1,使Q1基极略微正偏。  详情 回复 发表于 2022-9-9 11:15
你的仿真结果不对,运放明显没有起到放大作用。  详情 回复 发表于 2022-9-8 21:47
 楼主| 发表于 2022-9-8 21:40 | 显示全部楼层
qingshan126 发表于 2022-9-8 11:22
今天用软件仿真了一下,前面的数据都是对的,就是最后输出不对
因为仿真软件中有些元件没有,所以电路中 ...

你测量一下IC1-2 的输出端电压是多少伏?

应该1V 多点。如果此处电压过高,就会造成温度输出电压达不到设计值。

 楼主| 发表于 2022-9-8 21:47 | 显示全部楼层

你的仿真结果不对,运放明显没有起到放大作用。
 楼主| 发表于 2022-9-8 21:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 3AG1 于 2022-9-14 20:08 编辑

可以给运放加上负电源,把缓冲三极管Q6 去掉。

下面的电路你可以仿真试一下:

PWM加热控制及温度变换输出电路-3.GIF
 楼主| 发表于 2022-9-8 21:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 3AG1 于 2022-9-14 20:09 编辑

上面的图负电源零件有点多,可以再简化一下:

你试一下这个电路。

PWM加热控制及温度变换输出电路-4.GIF

发表于 2022-9-9 11:15 | 显示全部楼层

电路没问题,要细调VR1和VR2,R14换成27K。仿真100欧时调节VR1,使Q1基极略微正偏。
发表于 2022-9-10 22:00 | 显示全部楼层
捕获.JPG 按这个参数仿真试试

点评

唉,犯了一个低端错误 100°C 时PT100 的电压降应该减去1.06V ,再放大12 倍多才对。  详情 回复 发表于 2022-9-14 20:02
 楼主| 发表于 2022-9-14 20:02 | 显示全部楼层
my1048 发表于 2022-9-10 22:00
按这个参数仿真试试

唉,犯了一个低端错误
100°C 时PT100 的电压降应该减去1.06V ,再放大12 倍多才对。

本版积分规则