我只想问,漏电保护器在干嘛?为什么不动作!!!!!!!
发表于 2013-7-20 12:33 | 显示全部楼层
漏电保护器接没接?插座是不是从漏保那条线接出来的?
发表于 2013-7-20 12:43 | 显示全部楼层
这种情况比重百万大奖还少见。
发表于 2013-7-20 12:46 | 显示全部楼层
漏保好像不是必须安装的,至少在我这里,农网改造好像有看到安装漏保的,但是因为很容易跳闸,都被农民自行拆除换成空开了,而在城关的电网改造,清一色都是空开,电表下面给装个空开接上线,剩下的就不关电力公司的事了,想要漏保就得自己装
发表于 2013-7-20 12:57 | 显示全部楼层
还是有漏保好!有的话就直接跳了!
发表于 2013-7-20 13:07 | 显示全部楼层
漏电保护并不是绝对安全可靠的    在相线与地线间由于线路故障漏电超过规定值如10ma  持续秒级会断开电源   
但相线通过人体漏电时保护器的动作电流与运作时间还是不够    毫安级的漏电和秒级断开电源不能完全保护人体不被电死   
特别是人体触电所产生的漏电流回路经过心脏大脑中枢等情况下只要很小电流很短时间就可能致命
再说人体触电相线时所产生的漏电流一般情况都会超过百毫安   且触电所产生的漏电流并不会稳定  
如触电0.1秒时 可能超百毫安级   这是人体自然抽搐后可能变为几毫安级   如这样反复漏电保护是不会动作的   
有人会问那为什么不提高漏电保护的动作灵敏度   哈哈  因为灵敏度就会误动作  
再加上劣质山货横行。。。。 所以。。。。。
发表于 2013-7-20 13:10 | 显示全部楼层
漏保也是在火线入地或零线入地(做着重复接地的情况下)才会起作用.
发表于 2013-7-20 13:29 | 显示全部楼层
漏保在很多时候都会误事,特别是质量稍差的,我就碰到N多楼房,楼层,房间甚至机台上的漏电开关无故跳闸,而且不是偶尔,是经常,最后处理的方法无一意外都是换成普通的空开,虽说是安全性降低,但总比老跳闸好,
发表于 2013-7-20 13:50 | 显示全部楼层
山寨充电器所致
发表于 2013-7-20 14:00 来自手机 | 显示全部楼层
感觉是假的。