如何预防抵制对脉冲干扰呢,我们从内外部分别描述。先说抑制设备内部信号对脉冲干扰的措施
1.印制电路板上全部或局部铺上地线,用地线将信号线包围起来,以抑制光耦继电器,PC817设备内部信号对脉冲信号的干扰。
2.脉冲信号线应尽量短。
3.脉冲信号采用绞距小于1cm的双绞线或屏蔽线。因为双绞线内流过的电流瞬时大小相等,方向相反,故脉冲信号产生的干扰磁场只在双绞线间极小的间隙内迭加,而在双绞线外广大的区域相互抵消。同样,设备内部信号产生的干扰磁场在双绞线内产生的干扰信号也是大小相等,方向相反,故相互抵消。因此,采用双绞线是一种有效而廉价的抗干扰措施。
4.强、弱电垂直交叉或分开布线。分开布线即增大强、弱电信号线间的物理距离,可有效衰减其相互干扰程度。若光耦,PC817设备内部无足够空间,可使强、弱电信号线垂直交叉,减小其相互干扰。
接下来说抑制外部环境对脉冲干扰的措施,分为五点
1.脉冲信号线与外部环境干扰源保持尽可能大的物理距离。
2.脉冲采用双绞线或屏蔽电缆。
3.脉冲线单独穿管,与其他信号线分开布线。管道应可靠接地,并保证整个长度上连续接地。(采用对磁电衰减较好的材料做的管道,如2inch电镀钢管或电气金属管等)
4.尽量减少或不设中间端子板或连接点。
5.根据具体情况,也可对脉冲系统专做一屏蔽盒,既严密屏蔽又便于调试、维修。(如抽屉式)本文转自:http://www.tenand.com/
|
|