钻石会员
主题
帖子
积分32659
阅读权限50
注册时间2008-12-18
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
|
1. 总输出10A的时候,按照说明书指出的参数,电流不平衡率应该是总电流的±5%刚好是你测的±0.5A。
At load current levels above 20%, the output currents of multiple power supplies will be within ±5% of the full load value.
2. 粗略翻了几遍说明书,没有找到更多关于并联的文字。以前看过别的产品的说明书,不管用什么原理均流的,都会提醒将输出电压调整到差不多的范围再使用。
说明书有指出用于冗余的并联需要外接“二极管”,这也从一个侧面表明电源内部是没有防反灌能力的,没加二极管发生了反灌应该是正常现象吧。
For applications where redundancy among paralleled power supplies is desired, ORing diodes or other active ORing circuitry needs to be connected in series with each output.
另外空载功率多大有没有测过?
|
|